摘 要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并 根据有关规范规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。 关键词:脚手架 模板支撑
摘 要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并 根据有关规范规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。
关键词:脚手架 模板支撑
12楼
六、安全管理
1、明确支摸施工现场安全责任人,负责施工全过程的安全管理工作。在支摸搭设、拆除 和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。
2、支模施工应按经审批的施工方案进行,方案未经原审批部门同意,任何人不得修改变 更。
3、支模分段或整体搭设安装完毕,经技术和安全负责人验收合格后方能进行钢筋安装。
4、支摸施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下。
5、支摸搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支摸底下,并由安全员在现场 监护。
回复
13楼
6、混凝土浇筑时,派安全员专职观察模板及其支摸系统的变形情况,发现异常现象时应 立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全负责人检查同意后方可复工。
7、施工期间,要避免材料、机具与工具过于集中堆放。
8、支架搭设人员必须持证上岗,并戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
9、恶劣天气时应停止模板支架的搭设与拆除。雨后上架作业应有防滑措施。
回复
14楼
七、设计与施工体会
1、按照规范要求,对木模板系统的计算是采用概率极限状态设计法的要求,采用分项系 数设计表达式进行的。因此,在高支模设计中,各种参数的取值是否合理,将影响计算数据的准确性和支撑系统的安全性。
回复
15楼
2、本模板支架的基础虽为斜坡,但支承在经夯实并浇筑混凝土的地面上,支架基础很容 易满足支模施工和使用要求,因此,本设计对基础考虑得不多。当高、重、大跨度梁板模板支架支承在下层结构楼面上时,则要考虑下层楼面的结构承载力,必要时要进行加固处理。 当模板支架支承在泥土地面上时,应在平整、夯实后加设满足承载力要求的垫块支承立杆, 并采取排水措施。
回复
16楼
3、经计算分析,钢管的承载力较大(可用步距调整),其平面间距主要受木枋的强度和 刚度影响。当木枋的强度和刚度满足不了要求时,可考虑使用双木枋(即两条木枋叠起来使用)。由于木枋长度一般都是长2m,因此设计时垂直梁轴线方向的间距可以先定下来,一般 为2m的1/2、1/4或比之略小,而沿梁轴线方向的间距则要通过试算来决定。
回复
17楼
4、由于施工中产生的振动荷载较大,竖向支撑由扣件式钢管脚手架组成,而安装的误差 很难保证杆件在竖直的一条线上,因此扣件式钢管脚手架要排列整齐和顺直,并要及时安设好纵横向水平拉杆、剪刀撑等。上下层立杆采用的对接扣件应按规范要求交错布置。
5、由于支架的搭设是由架子工作业的,而支架上的模板系统则由木工来完成,因此,在 设计与施工过程中,要综合考虑各班组的情况,协调好各班组的工作,才能设计出既确保安全、方便施工,又节约钢管用量的支模系统。
回复
18楼
谢谢!!!!!!!!!!
回复
19楼
谢啦,不错!!!!!!!!!!!!
回复