火灾自动报警系统主电源不应采用漏电保护
chenaijie_302
2007年12月29日 12:58:37
只看楼主

火灾自动报警系统主电源的保护开关为什么不应采用漏电保护开关?有哪位前辈告诉我呀?

火灾自动报警系统主电源的保护开关为什么不应采用漏电保护开关?有哪位前辈告诉我呀?
免费打赏
wyhao123
2007年12月29日 13:09:05
2楼
一是保证消防设备的供电可靠性,二是电子设备本身就有轻微的漏电,容易使漏电保护器动作。
回复
wsj8758
2007年12月29日 22:19:24
3楼
火灾自动报警系统最重要的是要保证不间断供电;

即使发生火灾时,短暂的过流、漏电等可能造成的损失都没有保证消防系统能工作救火重要!

都火烧眉毛了;

两害衡量取其轻!
回复
heshuye
2007年12月30日 10:24:47
4楼
防止造成系统断电,不能正常工作,以免对国家和人民财产造成不必要的损失。
回复
lggufei
2007年12月30日 11:32:22
5楼
这个道理很简单.
看看技术措施就知道了:消防设备用电不用采用漏电保护.
就像上面几位兄弟说的那样,消防设备断电比因为短暂的过流、漏电等可能造成的损失重要
回复
chenaijie_302
2008年01月02日 12:43:39
6楼
谢谢各位我就是看了技术措施不太明白,现在明白了!谢谢大家!
回复