asdki
asdki Lv.2
2018年01月15日 22:00:29
只看楼主

当室内消火栓设计流量为15L/S时,同时使用水枪支数为3支,每根竖管最小流量为10L/S时,这3支水枪是不是只能分配在一根竖管上。

当室内消火栓设计流量为15L/S时,同时使用水枪支数为3支,每根竖管最小流量为10L/S时,这3支水枪是不是只能分配在一根竖管上。
免费打赏
letumu
2018年01月16日 10:15:52
2楼

不是的,可以按照一根竖管2支水枪,另一根1只水枪的状态分析就通了。

回复
林保
2018年01月16日 21:10:28
3楼
竖管说的是通过能力至少要满足两只水枪的水量
回复
西牛
2018年01月17日 07:27:10
4楼

两股水柱,说明同一平面至少要有两个消火栓

回复

相关推荐