以下均为个人理解,如有错误,还请指正。 PKPM计算输出结果存在三种刚度:剪切刚度,剪弯刚度,地震力与层间位移比,三种刚度怎么判断理解,什么时候采用哪种刚度,个人理解如下: PKPM总信息输出结果:
以下均为个人理解,如有错误,还请指正。
PKPM计算输出结果存在三种刚度:剪切刚度,剪弯刚度,地震力与层间位移比,三种刚度怎么判断理解,什么时候采用哪种刚度,个人理解如下:
PKPM总信息输出结果:
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者(《抗规》刚度比)
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,
框架结构刚度比与《抗规》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;
对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比)
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX2,RJY2,RJZ2: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪弯刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
Ratx,Raty:可以用以判断转换层刚度比,以及地下室嵌固端刚度比。当SATWE参数中设置转换层层号为1、2层时(高规附录E.0.1),输出总信息中刚度比后会给出“转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比”,这里的侧向刚度比就是剪切刚度,也就是转换层下层的“RJX1,RJY1”与上层的“RJX1,RJY1”比值,就是“Ratx,Raty”的倒数
Ratx1,Raty1 :判断结构竖向规则(抗规3.4.3,高规3.5.2第1条),取值就是本层“RJX3,RJY3”与上层“RJX3,RJY3”的70%比值或者与上部三层“RJX3,RJY3”的平均值80%,也就是说按照规范要求,侧向刚度规则的情况下,”Ratx1,Raty1”不小于1。
Ratx2,Raty2 :(高规3.5.2第2条)当结构为框架结构的时候,与"Ratx1,Raty1"计算结果一样,当结构为非框架的时候,此比值为本层侧移刚度与上层90%、110%、150%的比值,当本层为嵌固层时(假设嵌固层在一层),首层的“Ratx2,Raty2”表示首层的“RJX3*H,RJY3*H”与上层的“RJX3*H*150%,RJY3*H*150%”的比值;当本层为非嵌固层,且本层的层高不大于上层的1.5倍,那么本层的“Ratx2,Raty2”表示本层的“RJX3*H,RJY3*H”与上层的“RJX3*H*90%,RJY3*H*90%”的比值;当本层为非嵌固层,且本层的层高大于上层的1.5倍,那么本层的“Ratx2,Raty2”表示本层的“RJX3*H,RJY3*H”与上层的“RJX3*H*110%,RJY3*H*110%”的比值。(注明:H为计算层的层高,RJX3*H在PKPM输出结果中直接有计算),按照规范要求,Ratx2,Raty2 不宜小于1。
RJX2,RJY2:表示剪弯刚度,(高规附录E.0.3)只有当SATWE参数中转换层层号为3层及以上时,输出结果才会出现,而后面出现的“高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比”给出的就是转换层“RJX2,RJY2”与上层“RJX2,RJY2”的比值。
RJX3,RJY3:除了在计算Ratx1,Raty1时会用到,另外在高规附录E.0.2中,转换层在2层时,需要核对转换层与相邻上层的侧向刚度比不小于0.6。