天加冷水机组低压1报警
pepsime
pepsime Lv.2
2018年01月10日 09:08:22
来自于制冷技术
只看楼主

机组当时处于停机状态,蒸发器侧水泵未开启,环境温度8℃,旁通阀半开,出现问题后旁通阀全开然后将故障复位,但是后期还是出现低压1报警。出现这样的问题是不是由于环境温度过低,蒸发器内的R22制冷剂不蒸发造成的呢?请大家给予解惑

6605924378029774509.jpg 7012121028145427360.jpg 3007547401095490265.jpg机组当时处于停机状态,蒸发器侧水泵未开启,环境温度8℃,旁通阀半开,出现问题后旁通阀全开然后将故障复位,但是后期还是出现低压1报警。出现这样的问题是不是由于环境温度过低,蒸发器内的R22制冷剂不蒸发造成的呢?请大家给予解惑
学习无涯
2018年01月10日 16:40:18
2楼

1.循环水量有无调整,这样的天气供水量应相应适度调小

2.排气压力这么低?(开机检查吸排气压力值,通过视镜检查氟量)停机很长时间?是否循环水一直开着来

3总共运行800多小时,新设备,最好查查有无漏点,开机时试着把蒸发器进水阀开小些

4如果能开机最好把参数记下来,这样就好判断了

回复