机组当时处于停机状态,蒸发器侧水泵未开启,环境温度8℃,旁通阀半开,出现问题后旁通阀全开然后将故障复位,但是后期还是出现低压1报警。出现这样的问题是不是由于环境温度过低,蒸发器内的R22制冷剂不蒸发造成的呢?请大家给予解惑
![6605924378029774509.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/FC/9A/rBBhH11KhUyAMnsSAAKpMi__Mu4267.jpg)
![7012121028145427360.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3007547401095490265.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
机组当时处于停机状态,蒸发器侧水泵未开启,环境温度8℃,旁通阀半开,出现问题后旁通阀全开然后将故障复位,但是后期还是出现低压1报警。出现这样的问题是不是由于环境温度过低,蒸发器内的R22制冷剂不蒸发造成的呢?请大家给予解惑
1.循环水量有无调整,这样的天气供水量应相应适度调小
2.排气压力这么低?(开机检查吸排气压力值,通过视镜检查氟量)停机很长时间?是否循环水一直开着来
3总共运行800多小时,新设备,最好查查有无漏点,开机时试着把蒸发器进水阀开小些
4如果能开机最好把参数记下来,这样就好判断了