插座上的双插孔和三插孔负载是不是一样的?
卖萝莉的大叔
2018年01月09日 15:26:02
只看楼主

负载是一样的,但是三插孔的电器原则上不允许插入两插孔的插座上面。三插孔电器插到两插孔插座上面,会使电器漏电保护失效。也就是说一旦电器发生漏电(外壳带电),那么漏电保护就会失去作用。也就是说容易发生触电事故。 以图上冰箱为例,插头中间那项是接地线,也就是在冰箱里面和冰箱外壳连接的。一旦冰箱出故障漏电,那么外壳就会带电。人摸到冰箱的时候就容易触电。有了这个接地线以后,外壳漏电以后,电流就会通过接地线流入等电位,中点电位。这时候漏电保护检测到剩余电流,就会动作,切段电源,进一步保护人身安全。

微信图片_20180109151904.jpg

同理,三项插座(220v)中间孔也必须可靠接地。一旦电器漏电以后,漏电电流就会从电器插头流入到大地(变压器中性点也是接地),构成了回路,漏电保护自动切断电源。从而保护使用者安全,防止触电事故。

所以,尽管两项插座和三项插座尽管功率相同,但我们也不要混插!三项插头必须插入三相插座,这样漏电保护才会起作用!

易筑电气.png

muyuyao
2018年01月09日 15:46:32
2楼

三插孔电器插到两插孔插座上面,会使电器漏电保护失效。也就是说一旦电器发生漏电(外壳带电),那么漏电保护就会失去作用。”的说法应该是错误的!!!


根据漏保的动作原理,接不接PE线丝毫不影响漏保的动作,因为过漏保中零序电流互感器的仅仅是火线和N线,并没有PE线!!!

muyuyao

同理,“三项插头必须插入三相插座,这样漏电保护才会起作用!”这句话也是完全错误的!!!

回复
muyuyao
2018年01月09日 15:56:15
3楼

"有了这个接地线以后,外壳漏电以后,电流就会通过接地线流入等电位,中点电位。"这句话中错误概念和错别字太多,请楼主修改!!!

那根PE线的作用是参与构成故障电流的回路,有了故障回路,才会产生较大的故障电流,从而使得断路器短路保护跳闸!!!

即便没有那根PE线,也丝毫不会影响漏电断路器的漏电保护功能,该跳闸的时候还会因漏电保护而跳闸的。但此时该设备就没有接零保护了,因为没有故障回路了,也就没有返回变压器已接地中性点(即零点)的故障电流了,导致沿线所有断路器的短路保护功能无法起作用!!!

muyuyao

"同理,三项插座(220v)中间孔也必须可靠接地。一旦电器漏电以后,漏电电流就会从电器插头流入到大地(变压器中性点也是接地),构成了回路,漏电保护自动切断电源。"这句话中关于回路的叙述是错误的!!!故障电流回路应该是“设备火线---设备金属外壳---接金属外壳的PE线----变压器中性点(TN系统中叫做零点),这一回路中的主要介质是导线,而导线的直流电阻非常小,是微欧级别的,所以故障电流才会大,才能使得沿线末端断路器短路保护跳闸而故障设备停电,从而确保人身安全!!!

muyuyao

这种概念上有严重错误的帖子,希望各位版主们能及时发现、制止!!!


漏保是否动作,与接不接PE线没有任何关系!!!

回复
xiaoyuhanyi
2018年01月09日 21:21:26
4楼

很有代表性!很好

回复
xuexi999123
2018年01月10日 13:51:12
5楼

好资料,谢谢楼主

回复