1号断路器老是跳闸 看图片 欢迎各位大神赐教!!!!
圈啊圈
圈啊圈 Lv.2
2018年01月06日 12:53:50
来自于断路器
只看楼主

我们整个单元的总进线开关是一个大漏电,然后分到每户的总开关是一个微端,支路开关有小漏电,有微断。其中一个漏电控制卫生间插座,我怀疑是卫生间插座哪里漏电,但是为什么不跳自己家的漏电而跳总得漏电开关。(这个小漏电是1P+N的),热水器插上插座,用着用着就跳了

IMG_20180106_124701.jpg

我们整个单元的总进线开关是一个大漏电,然后分到每户的总开关是一个微端,支路开关有小漏电,有微断。其中一个漏电控制卫生间插座,我怀疑是卫生间插座哪里漏电,但是为什么不跳自己家的漏电而跳总得漏电开关。(这个小漏电是1P+N的),热水器插上插座,用着用着就跳了

免费打赏
圈啊圈
2018年01月06日 12:54:52
2楼

2号和3号断路器是一样的

回复
十里画纱
2018年01月06日 14:13:15
3楼

我觉得可能是两个原因:

1、4的动作电流和动作时间比1大;

2、4就是个坏的,根本每漏电保护功能。

回复
lfqiang336
2018年01月06日 16:16:08
4楼

同意三楼的观点

回复
wang171468177
2018年01月06日 19:22:47
5楼

你说的太笼统。所以同意3楼的分析

回复
大壮壮小壮壮
2018年01月09日 10:27:34
6楼

2、3的微断开关不带漏电?

4是1P+N

1是2P漏电?

如果开关是我说的这个情况,可能是热水器N线漏电,

回复
loveago
2018年01月09日 12:11:31
7楼

多半就是一个坏的4号

回复
wuchiqun
2018年01月15日 09:10:02
8楼

检查1.总保(1号)动作定值及时间步长设置是否大于(应该)末端,2.末端漏保是否有效。