一 STS-4M 简介: STS-4M产品为一款网管型智能RS-485/422串口灵活功能MODBUS采集器,该产品主要应用于RS-485/422通讯网络中,解决多台主机同时访问同一台从机时出现通讯冲突的问题。STS-4M配置方便,通过以太网连接到电脑,在IE浏览器中可以对个个端口进行参数配置以及服务器模式的选择。STS-4M产品最大的特点在于它灵活的变换应用,能够适应不同场合的不同应用。STS-4M产品可以支持多种最常用的工作方式:广播模式,服务器模式,地址码模式,能够满足工业客户对MODBUS串口分配采集冲突问题解决的特殊需求。

一 STS-4M 简介:

STS-4M产品为一款网管型智能RS-485/422串口灵活功能MODBUS采集器,该产品主要应用于RS-485/422通讯网络中,解决多台主机同时访问同一台从机时出现通讯冲突的问题。1、主芯片采用ARM Cortex-M4 32位RISC内核实时操作系统;

2、支持多台从机同时访问同一台主机通讯模式,串口之间自动进行流量控制

  2、零延时智能调整自动收发转换技术,能够记忆串口状态 自动回复相应串口  

   3、独有自测电路,支持总线错误报警


  4、支持热插拔、即插既用  

   5、适用用户的任何应用软件  

   6、防静电、抗雷电


  7、支持通信速率300pbs~115.2Kpbs  

   8、支持数据流向自动控制功能


  9、完全光电隔离


三 技术参数

1、支持工业电源输入9—48V DC 。串口功能灵活配置。

2、4路独立的RS-232/485/422信号输出,每路接口之间彼此独立隔离


  3、传输速率: 300(bps)~115.2k(bps)


  4、电源及数据流指示灯: 用于故障诊断


  5、串口远程通信RS-232模式:30m ;RS-485/422模式:1200m


  6、多台从机访问同一台主机通信模式。


  7、内置±12V/600W突波保护,有效抗静电±15KV


  8、外型尺寸:160*102*29 mm


  9、RS-232接口形式:DB9

10、RS-485/422接口形式:标准接线端子 5.08mm间距


四 应用领域

  油田、煤矿、水利、环保、气象等行业的自动化监控系统电力、煤气、自来水集中监控、抄表、及收费系统,银行、证券、保险等金融机构构建的数据网络税务、医疗、交通、市政工程等系统实时信息查询系统

支持操作系统:Windows 95/98Windows 2000Windows NT/XP/ME/7/8/10


五 应用说明

配置串口方法:

1.将设备上电,网线口链接电脑网口或路由器。将电脑IP设置192.168.0.X(X≠8),然后打开电脑IE浏览器,在浏览器中输入192.168.0.8,即可进入设备操作界面:如图




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








2.点击COM1 2 3 4即可对4个串口进行相关参数设定,COM1为主通讯口,其他3个为从通讯口。IP地址为设备管理登录的地址,可以忽略,有需要时也可以设置。

3产品模式:

产品默认状态下,也就是出厂设置时产品为“服务器模式”。

服务器模式:

COM1不能主动发送数据,要等待从口主动发送数据,如COM2发来数据询问,那么COM1只对COM2做回答处理,COM3、COM4接收不到数据。反之,COM3访问COM1,也就只有CMO3收到COM1的回复数据。在COM1收不到从口数据,或者从口发送数据超过设定的10ms,那么主口COM1发送数据将被丢弃。

注:作为服务器,上位端口UP的数据只在下位端口有数据上传且在超时之内才能往下发送,如果没有下位端口的数据发往上位端口,上位端口的数据将被丢弃,不会发往下位端口。

配置功能:




串口数据首位字符(端口号码):

ON状态下,经过此串口的数据会被自动加上端口号。OFF状态下,则没有此端口号码。


串口数据发送端口号码:

ON状态下,本端口可以与之选择的端口进行数据交换,OFF则不能。


串口数据封包时间:

这个时间代表端口等待多久将收到的数据做一个包向外发出。





广播模式

根据上述功能开关设置,可以将串口分配器设置为主口发送数据,从口全部接收数据,从口发送数据时,下位端口的数据采用轮转优先算法往上发送,其中优先级为COM2,COM3,COM4.具体配置如图:





地址码模式:

想要得到地址码模式,需要开启COM1口首位字符,选择端口之间相互需要通讯的开关,这样就可以实现主口COM1有选择性的向从口 2,3,4之间任意一个口发送数据了。具体配置如图:








如何指定端口发送:  主口发送有效数据前加一个地址,2,3,4即可,设备便能分辨出将命令转发到哪一个COM口!

举例:

主口要发送数据123456789到COM3口,则需要发送:3123456789,

那么从口只有COM3能收到数据,收到的数据为123456789