防静电接地的问题??
sjpippo
sjpippo Lv.2
2018年01月04日 11:22:12
只看楼主

防静电接地扁铁怎么和设备连接?焊接还是用螺丝和导线或者铁片连接?

防静电接地扁铁怎么和设备连接?焊接还是用螺丝和导线或者铁片连接?
免费打赏
素颜男神
2018年01月04日 11:50:29
2楼

用两条扁铁将四根接地极交叉焊起来,必要时,在交叉处增加一根垂直接地极,然后焊好接地极引出扁铁,接地扁铁与接地主线用螺丝扭紧,完成后,涂上防锈油。

sjpippo

不用螺栓 扁铁和设备地脚焊接可不可以?

回复
pgp-110
2018年01月04日 13:27:03
3楼

螺丝压接

sjpippo

不用螺丝,用焊接可以吗

回复
cof1516468806054
2018年01月21日 01:33:20
4楼

焊接更好吧?

回复
nanjingfenyuanshi
2018年02月05日 14:29:00
5楼

各位大侠,你们说的方法都有规范依据吗?

回复
xijia12
2018年05月04日 13:31:22
6楼

最好采用螺栓连接,两个螺栓加弹簧垫片那种,更换检测都方便。

回复
四川洪哥
2018年05月05日 08:18:50
8楼

接地端子,设备都有专用接地点的

回复

相关推荐