单根直流线缆可否穿不锈钢管
niswewei
niswewei Lv.12
2017年12月28日 16:45:27
只看楼主

请教,交流单根电缆不允许穿钢管我们都知道,直流单根电缆可否穿不锈钢管,最高电流有30A,最好有相应法规要求或解释说明,感谢

请教,交流单根电缆不允许穿钢管我们都知道,直流单根电缆可否穿不锈钢管,最高电流有30A,最好有相应法规要求或解释说明,感谢
免费打赏
mr苏
2017年12月28日 19:38:36
2楼

根据使用区域吧?

回复
a396673967
2017年12月28日 21:26:55
3楼
分析一下为什么交流不允许就知道了


回复
花样百出00
2017年12月29日 16:51:44
4楼

不锈钢是无磁性的,所以电缆穿过不会产生涡流的

回复
大同00
2017年12月29日 17:00:34
5楼

交变磁场会在钢管壁内形成涡流,会产生热量,消耗电能。直流线路不存在此类问题,当然可以单根电缆穿钢管。