【2015年技术实务36】某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000㎡。消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是( )。A.设置2台消防电梯 B.前室的使用面积为12㎡C.消防电梯兼做员工用电梯
A.设置2台消防电梯
B.前室的使用面积为12㎡
C.消防电梯兼做员工用电梯
D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
张工培训答案:【D】
【解析】根据《建规》7.3.5-4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。本题答案为D。
【2016年技术实务56】下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。
A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场
B.建筑高度为27m的病房楼
C.建筑高度为48m的办公建筑
D.建筑高度为45m的住宅建筑
张工培训答案:【A】
【解析】根据《建规》 7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:建筑高度大于33m的住宅建筑;
一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。本题答案为A。
【2017年实务30】下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )。
(A)消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线
(B)消防电梯配电线路采用树干式供电
(C)消防配电线路设置过负载保护装置
(D)排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
张工培训答案:【D】
【解析】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
【2017年实务70】下列建筑中,不需要设置消防电梯的是( )。
(A)建筑高度26m的医院
(B)总建筑面积21000的高层商场
(C)建筑高度32m的二类办公楼
(D)12层住宅建筑
张工培训答案:【C】
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000的其他地下或半地下建筑(室)。