请教:室内消火栓同时使用2支水枪时,其位置关系是怎样的?同层2支还是上下相邻2支?
zhairan01
zhairan01 Lv.2
2017年12月22日 15:55:31
只看楼主

请各位大侠相助:室内消火栓同时使用2支水枪时,其位置关系是怎样的?同层2支还是上下相邻2支?同时使用3支水枪时、或更多呢?有什么分配原则吗?谢谢

请各位大侠相助:室内消火栓同时使用2支水枪时,其位置关系是怎样的?同层2支还是上下相邻2支?
同时使用3支水枪时、或更多呢?有什么分配原则吗?谢谢
免费打赏
夜夜优惠00
2017年12月25日 09:45:26
2楼

一般是同一个防火分区同时使用两支,没有同时使用3条的硬性规定,还有,一般着火只是按一个着火点考虑。

lichangan1000

一个建筑室内40l/s,你解释一下。

zhairan01

一个防火分区同时使用2支水枪,每支出水5L/s,但消规要求消火栓系统设计流量不小于10L/s,每根竖管流量不小于10L/s,这样分配下来消火栓系统设计流量是不是要按20L/s确定了?

谋道不食

消火栓设计流量是根据50974-2014中3.3和3.5表格确定的,至于同时使用水枪数超过2根的(可能是建筑体积、高度过大,火势蔓延范围广,需要同时使用的水枪数自然要设置的多些,以保证足够的水量灭火)同时使用数量与同一点两支水柱到达没有任何冲突。个人理解,如有错误,还请指教。

回复
yangyi19892009
2017年12月26日 17:25:22
3楼
请看教材,教材有说明
回复
川号子
2017年12月30日 00:07:48
4楼

好资料,楼主谢谢了!

回复
老虎下山
2019年09月05日 08:53:36
5楼

学习了!谢谢分享!

回复
烟雾霓虹
2019年09月12日 17:02:38
6楼

看防火分区,不同防火分区的消火栓不会交叉使用