      建筑为单多层住宅建筑,设有地下车库属于I类车库,车库内设有自动喷水灭火系统,湿式报警阀设立在单独的密闭房间内;水力警铃是否必须要设立在房间外呢?依据是什么呢?  我查了自动喷水灭火设计规范里面并没有明确的要求,求解?

      建筑为单多层住宅建筑,设有地下车库属于I类车库,车库内设有自动喷水灭火系统,湿式报警阀设立在单独的密闭房间内;水力警铃是否必须要设立在房间外呢?依据是什么呢?  我查了自动喷水灭火设计规范里面并没有明确的要求,求解?
免费打赏
sdzywzg
2017年12月19日 13:50:16
2楼

要知道水里警铃是干啥用的,是报警用的。要放在人容易听到,看到的地方。可以放在 有人值班的房间,也可以不放。

robbietian

好的,确实这块不是很好界定。感谢

回复
sdzywzg
2017年12月19日 13:52:05
3楼

这个没有死规定,愿意放在哪里都行。只要响的时候,人能听到就可。

robbietian

嗯,好的,谢谢!  

raylee0701

补充一点,根据规范还需留意与报警阀的距离,不可超过20m.

谋道不食

学习学习

回复
eddiecj
2018年01月30日 10:38:48
4楼

设置在有人值班的位置及设置在公共部位的走廊

回复