循环水泵的问题
ly-wdhac
ly-wdhac Lv.2
2007年12月28日 15:41:40
来自于中央空调
只看楼主

冷却水循环水泵的进出口管径是不是一定要比管道的管径小一些?管道的流速一般选在多少,是1.5m/s吗?能不能在2m/s左右?流速大了会友什么影响?

冷却水循环水泵的进出口管径是不是一定要比管道的管径小一些?管道的流速一般选在多少,是1.5m/s吗?能不能在2m/s左右?流速大了会友什么影响?
免费打赏
wu.ye
2007年12月29日 10:10:38
2楼
不一定小一些。
流速大了噪声大且阻力大。        
回复
tommy2756984
2007年12月29日 10:35:08
3楼
管道又比机口大一号.水速主管可以在1~3M间.水速大了阻力大.
回复
shw-1967
2007年12月30日 11:00:29
4楼
热水采暖管道中热水的最大允许流速:
DN15 0.8m/s
DN20 1.0m/s
DN25 1.2m/s
DN32 1.4m/s
DN40 1.8m/s
DN50 2.0m/s
>DN50 3m/s
回复
hujiagang
2007年12月30日 16:24:10
5楼
我一般先控制阻力,200~300之间
回复
myidentity
2007年12月31日 12:23:55
6楼
看几台泵了,一般水泵进出口都变径,当然回水管流速可小些,出水1.5左右可以.参考设计手册比摩组,如果流速大,噪声大,在一定范围内阻力增大,水泵耗能增加.....

供参考
回复