地源热泵系统地源侧的补水定压采用定压罐定压时,要计算四个压力:补水泵启泵压力P1,停泵压力P2,膨胀水流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,安全阀开启压力P4。而P3=0.9P4,P2=0.9P3,因此需要算的其实只有P1和P4两个压力。P4是地埋管系统的最大允许工作压力,对于120m深的地埋管来说一般就是1.6MPa吧;P1是系统定压点的最低压力,对于室内侧的系统,P1我一般取楼高+10m,但是对于地源侧,系统的最高点就在热泵机房里呢,所以这个数不会很大,顶多也就几米,那这样的话P1就会很小,但是压力比α=(P1+100/P2+100)应该取0.65-0.85,可是P2因为P4很大所以也很大,P1又那么小,这么算出来压力比就也很小,可能才0.2,请问是我哪里算错了吗?请网友们解答!
