在家没事自制了一套制冷系统,但是制冷效果不理想,我采用的压缩机型号为SC21CL,采用的制冷剂为R404.Z整个系统搭建完成后可以制冷,但是制冷效果不明显,工作一会就会产生异常。压缩机不工作时工艺口出压力表显示压力值为130kg/cm^2,开机工作电流为5A左右,刚开机各个部位温度正常,冷凝器风扇吹出热风,蒸发器内温度表显示温度一直下降,工作一段时间约10分钟后,压缩机声音异常,压缩机开始发热,高压排气管也是热的,但是冷凝器不热,摸上去凉凉的,干燥管也是凉的,蒸发器温度不再下降,还有回温的迹象。请各位高手指点一下这是什么情况?