压缩机工作异常,不制冷
co1512809349519
2017年12月09日 17:10:52
来自于制冷技术
只看楼主

在家没事自制了一套制冷系统,但是制冷效果不理想,我采用的压缩机型号为SC21CL,采用的制冷剂为R404.Z整个系统搭建完成后可以制冷,但是制冷效果不明显,工作一会就会产生异常。压缩机不工作时工艺口出压力表显示压力值为130kg/cm^2,开机工作电流为5A左右,刚开机各个部位温度正常,冷凝器风扇吹出热风,蒸发器内温度表显示温度一直下降,工作一段时间约10分钟后,压缩机声音异常,压缩机开始发热,高压排气管也是热的,但是冷凝器不热,摸上去凉凉的,干燥管也是凉的,蒸发器温度不再下降,还有回温的迹象。请各位高手指点一下这是什么情况?

2017年12月09日 17:34:02
2楼
信息也要介绍全面完整一些,也便于分析判断。
制冷的容积及被冷却的介质,两器的配置型式及规格(大小),工作中反应出的具体工况(高低压压力)等。
你说的“工艺口出压力表显示压力值为130kg/cm^2”也太吓人了!

co1512809349519

冷凝器是20cm*20cm*10cm的蒸发器是30cm*20cm*20cm的,刚开始的降温速度很好,10分钟左右可以降到-25度

回复
懂点点电
2017年12月09日 18:55:24
3楼
工作一会后,压缩机还在转,但是不制冷了,这是系统堵了的现象啊,是不是系统处理的不干净,系统堵了

co1512809349519

刚开始也怀疑是堵了,可是没有找到是哪个地方堵了,因为我感觉他一直在发生变化,每次重新开机情况都不是太一样


回复
leejg
2017年12月09日 20:28:39
4楼
压缩机声音异响,是否回液?

co1512809349519

如果说是压缩机回液的话,有一点说不通,就是刚开始工作的时候,压缩机工作很正常,压缩机回气口管的温度在-5度左右,等工作一段时间后,压缩机回气口的温度一直上升,蒸发器的温度也不在下降,这个时候压缩机开始发热,产生异常声音,这应该不是有液体从回气口进入压缩机产生的吧?

回复

相关推荐