一、无功补偿的基本原理;无功补偿原理 当电网电压的波形为 正弦波,且电压与电流同相位时,电 阻性电气设备如白炽灯、电热器等从 电网上获得的功率P等于电压U和电 流I的乘积,即:P=U×I。 电感性电 气设备如电动机和变压器等由于在运 行时需要建立磁场,此时所消耗的能 量不能转化为有功功率,故被称为无 功功率Q。此时电流滞后电压一个角 度f。在选择变配电设备时所根据的 是视在功率S,即有功功率和无功功 率的几何和: S =(P2 + Q2)1/2 无 功功率为: Q=(S2 - P2)1/2 有功功 率与视在功率的比值为功率因数: cosf=P/S 无功功率的传输加重了电 网负荷,使电网损耗增加,故需对其 进行就近和就地补偿。并联电容器可 补偿或平衡电气设备的感性无功功 率。当容性无功功率QC等于感性无 功功率QL时,电网只传输有功功率 P。根据国家有关规定,高压用户的 功率因数应达到0.9以上,低压用户 的功率因数应达到0.95-1.0最佳。 如果 选择电容器功率为Qc,则功率因数 为: cosf= P/ (P2 + (QL- QC)2)1/2 在实际工程中首先应根据负荷情况和 供电部门的要求确定补偿后所需达到 的功率因数值,然后再计算电容器的 安装容量: Qc = P(tanf1 - tanf2) 式 中: Qc一电容器的安装容量,kvar P 一系统的有功功率,kW tanf1一补偿 前的功率因数角 tanf2一补偿后的功 率因数角 采用查表法也可确定电容器的容量……
无功补偿原理 当电网电压的波形为 正弦波,且电压与电流同相位时,电 阻性电气设备如白炽灯、电热器等从 电网上获得的功率P等于电压U和电 流I的乘积,即:P=U×I。减缓电流冲突,稳衡电压下降幅度。降低无功损耗,确保供电质量。其实它在电力系统中的角色,就象飞轮在机械转动中的角色一样。我们可以把无功补偿的电力电容,当作机械飞轮去理解。
分为三大类;
一、纯动力无功配置;按变压器额定功率的70%-75%,如;315kva✘0.75=236.25kva,配置12组投切;236/12=19.(每组电容计20kva)
二、纯照明无功配置;可按变压器的额定功率的40%_-50%,如;315kva✘0.5=157.5kva,配置10组投切,157/10=15-16(每组电容可作15-16kva)。
三、动力与照明混合,按变压器的额定功力的60%-70%配置,如;315kva✘0.65=204.75 kva,按12组投切204/12=17(每组作18kva配置电容)。
注意!无功补偿的电容配置以少量多组为佳,容易补到位。如果大量少组,容易产生冲突(投高切低)。
楼主对于无功功率补偿的计算还是可以参考的,但是有一些概念需要明确一下,有利于网友对无功功率的掌握。
1、感性无功功率和容性无功功率都是无功功率。
2、负荷一般是指有功功率,单位是kW。(视在功率需要加以说明)。
3、电流通过导线在导线周围产生磁场,有一部分磁场会交换给电源,有一部分磁场被感生电流产生的磁场所抵消。交换还给电源的是感性无功功率,被感生电流磁场抵消的是有功功率。
4、无功功率是不消耗能量的。磁场也是可以转换成有功功率的,不然变压器就无法把原边电能传递到副边。
5、现时无功功率含义有所扩展,把一个周期内视在功率除有功功率以外剩余的都叫无功功率。由于电力负荷的非线性,会产生一些谐波电流。谐波电流现时认为是不产生有功功率的,按照上面概念,谐波电流产生的功率也属于无功功率。一般认为,电源是纯粹的正弦波,谐波是负荷非线性造成的。所以我们把产生非线性负荷的叫谐波源。
6、同理,我们把产生感性无功功率的负荷,把产生容性无功功率的负荷,称之为无功源。因为无功功率是负荷性质所产生的结果,电源本就不会有有功和无功之区别。那么,容性无功功率主要是电容器产生的,所以并联电容器就是容性无功功率主要的源头了。
7、电容器补偿不会减少无功功率的传输,因为电动机的感性无功功率消耗,电容器上容性无功功率的消耗,都没有改变。但是由于感性无功功率电流和容性无功功率电流时间上的差异,使得传输电流减少,减少了电流在传输路径上的有功损耗,增加了传输路径的空间,这就是我们无功功率补偿的理论根据。