pkpm楼层刚度比不满足的情况
陈啊来
陈啊来 Lv.2
2017年12月05日 21:24:04
只看楼主
QQ图片20171205212319.png QQ图片20171205212319.png

QQ图片20171205212319.png

陈啊来
2017年12月05日 21:27:54
2楼
0.5是指:Rat乘以0.7>0.5

情雨蒙蒙蒙蒙:那问题中的0.9*0.7=0.63>0.5,实际是满足条件的喽?

回复
冬果果
2017年12月20日 10:49:33
3楼

调整结构布置呗,加侧向刚度

回复
张工0
2017年12月20日 13:18:58
4楼

谢谢分享 学习

回复
老湛
2017年12月22日 17:27:10
5楼

调整结构布置

回复
yliuting888
2017年12月29日 09:56:08
6楼

看起来不错,真好

回复
zjcgtj
2018年02月08日 15:29:39
7楼


不好意思,没看懂题目是什么意思。

回复
小清新
2018年02月13日 12:25:33
8楼

谢谢楼主分享

回复
情雨蒙蒙蒙蒙
2018年11月05日 16:32:06
9楼
请问荷载布置和楼层剪力刚度比有关系吗?