在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器? 提前谢谢您的回复。
在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?
提前谢谢您的回复。
12楼
dalijiang 发表于 2017-12-4 16:10 不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器 … 下面的图片来自09DX003,从红色标注的部分可看出,其采用的是隔离器+断路器,请教为什么不采用具有隔离功能的断路器一个元件呢? 提前谢谢您的回复。
回复
13楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
14楼
所谓隔离开关仅起隔离作用,规范要求的是要有明显断开点,是不能带负荷分、合的,断路器是可以带负荷分、合的。一般隔离开关、刀熔开关(负荷开关)要跟断路器配合使用。设备检修时要先分各分路断路器,最后分隔离开关。送电时要先合隔离再送断路器。低规里都有的
回复
15楼
盛夏的果实shen 发表于 2017-12-5 10:59 所谓隔离开关仅起隔离作用,规范要求的是要有明显断开点,是不能带负荷分、合的,断路器是可以带负荷分、合 … 谢谢您的回复。在下的理解是隔离器本身就有明显的断开点,不知道这样理解是否正确?还有那些地方需要明显的断开点,只在配电箱处?提前谢谢您的回复。
回复
16楼
1+1为啥等于2!期待您的回复
回复
17楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-12-5 15:09 编辑
有隔离功能的断路器,现在一般是指抽出式断路器,或者取下式断路器。它们需要两种不同的操作方法。
因为合闸、分闸速度需要,断路器的断口距离达不到安全距离要求。
负荷开关与断路器有相近的功能,可以分断短路故障电流,但分断以后安全距离不够。
隔离开关或者隔离器,一般动作速度不够,是不能分断短路故障电流的,甚至分断较大负荷电流也不可以。
回复
18楼
风平浪静02 发表于 2017-12-5 15:08 有隔离功能的断路器,现在一般是指抽出式断路器,或者取下式断路器。它们需要两种不同的操作方法。因为合 … 谢谢您的回复。 在下的理解是隔离器本身就有明显的断开点,不知道这样理解是否正确? 那些地方需要断开点? 配电箱处所有支路的首端都需要明显的断开点? 提前谢谢您的回复。
回复
19楼
负荷开关一般没有明显的断开点(看不到);隔离开关有明显的断开点。
回复
20楼
隔离开关是有可见断点的,保证安全
回复
21楼
smartspring 发表于 2017-12-5 15:35 谢谢您的回复。 在下的理解是隔离器本身就有明显的断开点,不知道这样理解是否正确? 那些地方需 …现在全封闭看不到断开点的旋转式隔离开关也很普遍了。比如,有一种和微断相近似的隔离开关,我们也看不到断开点的。所以我们的认识不要被 “明显断开点” 所束缚,安装隔离开关主要是保证断开的安全距离。从电源和负荷分断点开始,以下如果有检修需要的,在这个点上都需要隔离开关或者隔离器。熔断器可以有隔离器作用,检修时把熔芯取下。