请教隔离开关和断路器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年12月04日 11:37:55
只看楼主

在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器? 提前谢谢您的回复。

在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
leedongcheng
2017年12月04日 11:45:55
2楼
QQ截图20171204114438.jpg
回复
闽都行者
2017年12月04日 11:47:13
3楼
翻书先.........................
回复
smartspring
2017年12月04日 12:24:55
4楼
leedongcheng 发表于 2017-12-4 11:45 谢谢您的回复。您上面的帖的图片应该来自GB50054吧。在下是新手,没有理解该条文和在下上面问题的的关联关系。麻烦您有时间再给在下讲讲。提前谢谢您的回复。
回复
head12
2017年12月04日 13:18:41
5楼
在低压配电中,没有负荷开关这一说法,隔离开关可以开断负载电流,承受短路电流。
回复
龙无名007
2017年12月04日 13:40:14
6楼
head12 发表于 2017-12-4 13:18 在低压配电中,没有负荷开关这一说法,隔离开关可以开断负载电流,承受短路电流。隔离开关不是不能带负荷开断码??
回复
smartspring
2017年12月04日 13:40:59
7楼
head12 发表于 2017-12-4 13:18 在低压配电中,没有负荷开关这一说法,隔离开关可以开断负载电流,承受短路电流。 谢谢您的回复。 请教隔离开关只能和断路器配合使用?如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?
回复
jianzhudianqic
2017年12月04日 14:05:16
8楼
路过!!!!!
回复
dalijiang
2017年12月04日 16:10:07
9楼
不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。
1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器;但在实际效果也一般。
2、断路器不能滥用,分情况而定;举个简单的例子,对于树干式而言,下一级配电箱进线必须装断路器;而对于放射式供电,下一级配电箱进线可以采用负荷开关。
回复
smartspring
2017年12月04日 16:50:49
10楼
dalijiang 发表于 2017-12-4 16:10 不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器 … 谢谢您的回复。明白一些了。 麻烦您有时间帮在下看看这个关于隔离器的帖子。提前谢谢您的回复。 http://bbs.co188.com/thread-9686198-1-1.html
回复
smartspring
2017年12月04日 16:52:31
11楼
dalijiang 发表于 2017-12-4 16:10 不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器 … 上面提到的“对于树干式而言,下一级配电箱进线必须装断路器;而对于放射式供电,下一级配电箱进线可以采用负荷开关。” 为什么树干式必须装断路器,而放射式可采用负荷开关? 提前谢谢您的回复。
回复

相关推荐