地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10%
jinjiachuan
2017年12月03日 21:45:18
只看楼主

高规 12.2.1 3条第一项 地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10% 采用,绘制施工图是 你们按照这个执行吗,选择上部钢筋的放大系数 还是?

高规 12.2.1 3条第一项 地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10% 采用,绘制施工图是 你们按照这个执行吗,选择上部钢筋的放大系数 还是?
免费打赏
结构小师傅
2017年12月04日 10:55:21
2楼
一般来说,本条在设计中基本不执行。
回复
tt-ljq
2017年12月04日 12:02:13
3楼
程序已考虑
回复
路漫漫兮
2017年12月04日 16:21:48
4楼
假如你选择地下室顶板作为嵌固部位,而程序参数设置了正确的嵌固部位层号,该条可以自动执行。另有一个嵌固端以上柱根的受弯承载力和节点位置两侧梁及下部柱顶受弯承载力的做法可以选择。目的是迫使塑性铰发生在嵌固端以上的根部。