TN-C严禁使用4P开关说的是哪一级配电回路?
李浩maylee
2017年11月30日 20:57:40
来自于断路器
只看楼主

如果TN-C回路我用了4P断路器,如图所示,单相接地故障时 4P断路器可以正常断开L1 L2 L3 PEN四条线,断开后就不会有故障电流了。那么为什么还要严禁使用4P开关呢?红色箭头表示故障电流走向。

如果TN-C回路我用了4P断路器,如图所示,单相接地故障时 4P断路器可以正常断开L1 L2 L3 PEN四条线,断开后就不会有故障电流了。那么为什么还要严禁使用4P开关呢?红色箭头表示故障电流走向。

TIM截图20171130205240.png

免费打赏
李浩maylee
2017年12月01日 09:33:56
2楼
求大神帮忙解答一下 小白有点蒙蔽
回复
李浩maylee
2017年12月04日 19:36:29
3楼
大佬 大佬人呢?
回复
李浩maylee
2017年12月06日 19:44:44
4楼
大佬 大佬人呢?
回复
秋风落叶11111
2018年01月11日 17:16:55
5楼

如果PEN线断开后,前面的线路外壳就带电了,很危险的。