电气设备安装应符合5大要求
uyik
uyik Lv.3
2017年11月30日 09:33:14
只看楼主

a、固定电气设备支架、并且祥泰电气提示紧固件热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全b、变压器油位、附件齐全、渗油现象、外壳涂层完整c、跌落式熔断器安装相间距离于500mm熔管试操能自打旋d、杆隔离关、操灵操机构机械锁定靠合三相同期性闸刀片与静触间空气间隙距离于200mm面操作杆接(PE)靠且标识e、杆避雷器排列整齐相间距离于350mm电源侧引线铜线截面积于16mm2、铝线截面积于25mm2接侧引线铜线截面积于25mm2铝线截面积于35mm2与接装置引线连接靠

a、固定电气设备支架、并且祥泰电气提示紧固件热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全

b、变压器油位、附件齐全、渗油现象、外壳涂层完整

c、跌落式熔断器安装相间距离于500mm熔管试操能自打旋

d、杆隔离关、操灵操机构机械锁定靠合三相同期性闸刀片与静触间空气间隙距离于200mm面操作杆接(PE)靠且标识

e、杆避雷器排列整齐相间距离于350mm电源侧引线铜线截面积于16mm2、铝线截面积于25mm2接侧引线铜线截面积于25mm2铝线截面积于35mm2与接装置引线连接靠