引言 要提高高低压电气安装的质量就要健全强有力的技术措施和管理手段,做好准备工作,检查测试和送电和验收工作,彻底消除工程质量通病和工程质量事故,提高施工人员的技术素质和施工现场技术及质量管理水平。加强高低压设备安装工程的管理,既要按设计文件实施,又要符合相关的技术要求和质量标准。 1 做好安装前的准备工作 在安装前,要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充,以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。高低压安装工程的主要施工机具有:吊车、工程运输车、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、对讲机、万用表、2500V兆欧表、10A电流表、500V电压表等。要注意:对于测量用的仪器,按规定必须经技术监督部门年检,年检合格才能用于测量。
引言
要提高高低压电气安装的质量就要健全强有力的技术措施和管理手段,做好准备工作,检查测试和送电和验收工作,彻底消除工程质量通病和工程质量事故,提高施工人员的技术素质和施工现场技术及质量管理水平。加强高低压设备安装工程的管理,既要按设计文件实施,又要符合相关的技术要求和质量标准。
1 做好安装前的准备工作
在安装前,要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。高低压设备安装应在土建施工基本完成并经中间验收之后进行,以保证安全和质量为原则。安装时监理工程师要进行质量预控工作,质量控制点可设置如下。
2.1 环网柜
瓷件无裂纹,绝缘件无受潮、变形、剥落及破损;各元件的紧固螺栓齐全,无松动;设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,载流部分其表面无凹陷及毛刺;操作机构的接触器、继电器、各种开关动作准确可靠,接点接触良好,无烧损或锈蚀,分、合闸线圈的铁芯动作灵活,无卡阻。
2.2 变压器
器身各部分是否位移;紧固件、夹件是否松动;防松绑扎是否完好;高低压引线绝缘包带是否破损;铁芯与夹件间绝缘是否良好;铁芯是否一点接地。
2.3 低压柜
机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠;动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点动作准确,接触可靠;抽屉与柜体间的二次回路连接插件接触良好。
2.4 电缆敷设
电缆外观无损伤,绝缘良好;电缆采用保护管敷设时,管道内无积水、无杂物堵塞,穿电缆时,不得损伤保护层,同时采用无腐蚀的润滑剂;在电缆安装及固定后,弯曲半径不得小于1.8m,并且电缆两端均按设计要求留有足够的备用长度;电缆终端头制作时,应选择晴好天气,温度和湿度在规定要求范围内,终端头的型式、规格、结构、所用材料、部件均应符合技术要求。电缆终端头制作安装完毕后,须做耐压试验,以检验是否符合要求。
2.5 母线槽安装
插接母线槽的各段应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤;母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完[第一论文网提供代写论文和论文代写,欢迎您光临www.dylw.net]整,各段母线槽外壳的连接应是可拆的,外壳之间有跨接线,并可靠接地。支座安装牢固,母线按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线与外壳应同心,误差不超过5mm;段与段连接后,不应有机械应力。
2.6 其他设备、材料的安装
严格按施工技术措施和厂家产品说明书进行。
3 检查测试
送电前的检查、测试工作设备安装完成后,在安装单位自检合格的基础上组织验收,在送电前做好检查和测试工作。
3.1 检查工作
清洁卫生检查:配电室地面清洁无杂物;高低压设备已经通过除尘,上下内外无杂物。
标志检查:相序标志齐全;高压柜盘面标志齐全;低压柜盘面标志齐全;变压器已编号;已挂警告牌;已挂电缆牌。
螺栓紧固情况检查用力矩扳手:变压器高压侧接线端子螺栓已紧固;变压器低压侧出线端螺栓已紧固;变压器低压密集母线与低压柜连接螺栓已紧固;低压进线主开关上下螺栓已紧固;环网柜至变压器电缆终端头已紧固。
检查接地情况:高压柜外壳已可靠接地;变压器底座已有两个点可靠接地;低压柜外壳已可靠接地;配电室门已可靠接地;接地网干线已有两处以上与自然接地体可靠连接;接地电阻已测量;密集母线外壳已可靠接地;电缆桥架已可靠接地;变压器中性点已可靠接地。
按审图意见书及设计图的要求检查复核下列各项:10kV系统主结线与设计;0.23/0.4kV低压主结线与设计。
试验报告的检查:高压柜、低压柜、变压器、10kV电缆应具备权威部门的试验报告。
二次回路检查:低压计量柜电流回路、电压回路接线正确无误;低压进线柜操作回路接线正确;联络开关操作回路接线正确;联络开关与主开关闭锁回路正确;电容补偿柜二次回路接线正确。
3.2 测试工作
绝缘电阻测量:送电前也必须现场监督测量变压器高压侧绝缘电阻、变压器低压绕组绝缘电阻测量(包括变压器低压绕组、低压侧密集母线、低压进线主开关上触头)、低压主母线绝缘电阻测量1#:1变压器低压进线主开关操作回路,2#变压器低压进线主开关操作回路、Ⅰ段—Ⅱ段母联开关操作回路。
开关未带电前的操作试验:高压柜的手动开合闸试验;低压主开关、电动开合闸试验;母联开关电动开合闸试验。利用外加220/380V临时电源到低压柜柜顶主母线时,必须采取措施防止外加电源反送至变压器。
4 送电调试验收
4.1 送电调试
以上工作到位后,可进行送电调试工作。送电时需严格按程序执行。(1)拆除所有临时接地线,确定10kV电源进线确已带电。(2)手动合闸环网柜向变压器充电当变压器带电后,注意变压器的声音是否正常,如有异常,应立即停电。(3)合上低压主开关向母线充电,应利用低压柜上的电压切换开关检查三相电压是否正常并记录线电压。同时用相序表检查相序是否正确,如相序错误,应立即停电调整,一般可在变压器高压侧调换电缆接线,任何两相互换即可。
4.2 严格验收
对电气设备安装工程,所用材料、电器、设备、成品、半成品的品牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合设计要求和《电气工程施工质量验收规范》及有关专业规范、标准。电气安装工程中质量允许偏差,但[第一论文网提供代写论文和论文代写,欢迎您光临www.dylw.net]应符合规范有关规定,一般项目质量允许偏差和检查方法,应符合相关规定。对于电气安装工程中存在的不合格品,应及时进行返工处理,以
确保工程质量。
5 注意防治电气安装工程质量通病
(1)常见电气工程质量通病:防雷接地不符合要求;室外进户管预埋不符合要求;电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求;导线的接线、连接质量和色标不符合要求;配电箱的安装、配线不符合要求;开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求;灯具、吊扇安装不符合要求;电缆、母线安装不符合要求;室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求;路灯、草坪灯、庭园灯和地灯的安装不符合要求;电话、
电视系统的敷线、面板接线不符合要求;消防、智能系统的探头安装不符合要求。
(2)电气工程质量通病产生的原因:从事电气安装的人员技术素质差;电气材料市场混乱,把关不严;施工企业对电气安装质量不够重视;两个专业配合不够。
(3)防治电气工程质量通病的措施:从思想上提高认识,提高住宅电气安装的设计水平;加强
管理,健全质量保证体系;把好原材料进场关,控制材料质量;严把电气安装工程验收关。
6 结束语
电气安装工程质量的好坏是直接影响供用电工程质量的一个重要因素,在施工前一定要制订切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽状态。这就对电气安装工程的设计和施工人员提出了更高的要求,把电气安装工程放在重要的位置上,抓好电气安装工程的质量
管理工作,确保电气安装工程质量。对于电气安装工程中存在的不合格品,应及时进行返工处理,以确保工程质量。