对于水加热器的容积计算的疑问
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2017年11月29日 20:41:13
只看楼主

本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 编辑 对于《建水规》5.3.3中上述公式中,Vr代表总贮热容积;对于5.4.10中按照此表格计算出的水加热器容积是有效容积。我的疑问是:这两个都是计算水加热器的贮热容积,在实际应用中这两个计算公式如何应用呢?请大神指教!!

本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 编辑

对于《建水规》5.3.3中 1.png上述公式中,Vr代表总贮热容积;对于5.4.10中 2.png按照此表格计算出的水加热器容积是有效容积。
我的疑问是:这两个都是计算水加热器的贮热容积,在实际应用中这两个计算公式如何应用呢?请大神指教!!

1.png


2.png

安穆明weibo
2017年11月30日 08:57:46
2楼
这两者不矛盾吧。
5.4.10求出容积式水加热所需要存储的最小耗热量,根据这个数值可以代入到5.3.3求出水加热区的供热量。
回复
gbaxiaoxi
2017年11月30日 09:03:32
3楼
学习学习!!!!
回复
墨言君心
2017年11月30日 16:18:22
4楼
本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-30 16:58 编辑 安穆明weibo 发表于 2017-11-30 08:57 这两者不矛盾吧。5.4.10求出容积式水加热所需要存储的最小耗热量,根据这个数值可以代入到5.3.3求出水加热 …感谢大神指教!我明白了
回复
梁银虎
2017年12月01日 09:50:21
5楼
学习学习!!!!
回复
lichangan1000
2017年12月01日 15:26:43
6楼
储水容积(其实是储热),是根据时变化曲线确定。时变化K值越大,容积就越大。
计算公式5.3.3是给暖通热媒提条件,计算最大耗(供)热量。
回复
lichangan1000
2017年12月01日 15:30:21
7楼
秒流量发生开始(这里等于最大时耗热量),由已储热与现加热两者之和提供。也可以吧公式移动:-号后移至左边。
回复
jidaoxi123
2017年12月02日 10:22:35
8楼
不错, 挺好的。
回复
vg2xghm
2017年12月02日 11:13:56
9楼
这两者不矛盾吧。 5.4.10求出容积式水加热所需要存储的最小耗热量,根据这个数值可以代入到5.3.3求出水加热区的供热量。