关于条形基础受力筋缩短10%问题
lhrwilliam
lhrwilliam Lv.2
2017年11月28日 09:44:16
来自于建筑施工
只看楼主

图集构造要求缩短10%,而设计规范上确实可通长或缩短10%,我们现场做法是通长布置,审计不给说依照图集做法,但是规范就不遵循吗?求指点

图集构造要求缩短10%,而设计规范上确实可通长或缩短10%,我们现场做法是通长布置,审计不给说依照图集做法,但是规范就不遵循吗?求指点

2.jpg


1.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
co1451440848293
2017年11月28日 15:25:30
2楼
我搞忘了哪位教授在培训的时候,给我们说的,缩短10%,纯属设计上的偷工减料。可能审计也知道类似于这种的说法吧。。
回复
zq-cyt
2017年11月28日 15:58:40
3楼
如果图纸有大样明确明确这种做法或图纸的说明明确要求按照xxx图集施工,那你就要严格按照其要求施工;如果没有明确要求,就不一定按照图集。

你变更了设计,应补充完善签证手续,才能有结算依据的。