高压试验厅项目,E类火灾,净高25米,建筑面积1800平方米,没有易燃易爆的物品,且不会产生明火,室内没有其他用水设施。想请教大家一下,第一:这种建筑是否可以做室内消火栓加灭火器的消防方案?因为里面的设备在工作时是有高压直流电的,不清楚用水消防是否可以。第二:如果不做室内消火栓,仅作灭火器是否可以满足规范要求?因为试验厅面积较大,担心只用灭火器不符合规范要求。第三:如果以上两种方案都不可行,那么跪求各位高手指条明路。E类火灾规范上来说应该是用气体或者干粉比较合适,但是由于净高25米,高度太大,没办法做气体消防,干粉也对电气设备好像也有伤害,是不是做干粉炮比较合适呢?我没做过干粉系统,不太清楚是不是可以做到这么高,还有这样的试验厅是否有必要做这样的消防设施呢?
想请教大家一下,
第一:这种建筑是否可以做室内消火栓加灭火器的消防方案?因为里面的设备在工作时是有高压直流电的,不清楚用水消防是否可以。
