关于基坑变形的请教
thnx
thnx Lv.2
2017年11月23日 23:04:12
来自于岩土工程
只看楼主

坑深6.1米,排桩悬臂支护,局部桩顶位移达到10cm,基坑是不是已经处于非常危险的状态

坑深6.1米,排桩悬臂支护,局部桩顶位移达到10cm,基坑是不是已经处于非常危险的状态
免费打赏
zq-cyt
2017年11月24日 17:36:38
2楼
太笼统了,条件太少,不能准确下结论的。

如果三级基坑,周边范围没有各种需保护的实施时,2%H的累计位移量也不会有安全问题。

关键:基坑开挖影响范围内有建筑物、地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定。