TN-C-S接地系统铜排接线问题
再来世界
2017年11月21日 11:09:23
只看楼主

本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?

本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地:
问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接?
问题二:变压器外壳接地怎么做?
问题三:大概都要多大的线或排?


免费打赏
再来世界
2017年11月21日 11:22:34
2楼
大佬们,求助
回复
这山
2017年11月21日 15:44:28
3楼
1、变压器中性点应在配电室内就地接室内接地干线,焊接;
2、变压器外壳接地也是与配电室内室内接地干线相连,焊接,且必须为两点可靠接地;
3、接地干线为40*4热镀锌扁钢,中性点及外壳接地材料为25*4热镀锌扁钢。
回复
工地砌砖头
2017年11月21日 20:53:00
4楼
建议参考一下99D201-2 干式变压器安装
回复
a396673967
2017年11月22日 09:00:41
5楼


谢谢楼主分享
回复
qsy
2017年11月22日 09:34:23
6楼
本帖最后由 qsy 于 2017-11-22 09:36 编辑

变压器的中性点接地可以在低压配电室接--在柜内将N排用2根铜排与PE排可靠连接(截面同PE排)。
变压器外壳接地可以通过其PE线接至低压配电柜PE排(2根铜线BV-120以上)。
另:1、低压配电柜PE排应与接地极可靠连接,不低于2条路径多些更好(-40x4热镀锌扁钢或铜线BV-25以上)。2、变压器外壳还要就近连接至接地干线(-40x4热镀锌扁钢)。
回复
qsy
2017年11月22日 09:39:18
7楼
你这个 从低压配电柜出来,所有配电电源回路都馈出PE线了,其实是TN-S系统了。
回复
风平浪静02
2017年11月22日 10:13:58
8楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-11-22 10:18 编辑

建议楼主在变压器就近设置接地极,而且要在地底下用扁钢把变压器围起来,接地极抽出两个头。一个头直接和变压器中性点套管引出螺杆连接,一个和变压器外壳接地点连接。连接导线不必太大,只要满足低压单相接地故障电流就可以了。接地极与接地导线采用螺丝紧固法,便于定时检测接地电阻,千万不能采用焊接方法。
中性线母排也在中性点引出套管上连接,PE排在第一配电柜中性线母排上分接。
这时候,中性线母排已经有接地效果,但不是主要起接地作用的。PE排主要是短接电器设备外露可导电部分作用,接地是其次作用。
配电室的接地扁钢也和变压器接地极连接,注意一定是扁钢或者是铁铜复合材料,因为它不仅是导电体,还应该是一种磁导体,才有利于电磁场的屏蔽防辐射作用。
回复
qq_1470405803602
2017年11月22日 11:23:19
9楼



谢谢楼主分享
回复
玉园
2017年12月07日 09:18:41
10楼
变压器中性点有个接地螺栓,你用40*4的镀锌扁铁打孔连在上面,扁铁另一端焊接在接地干线上,外壳也有接地标识,螺栓连接的,你用扁铁同样是打个孔,另一端焊接在接地干线扁铁上。
回复
zsphn6666
2017年12月07日 11:32:06
11楼
变压器中性点接地应该在低压总配电箱一点与PE线连接,防止杂散电流。
回复