建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.10条10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。 2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.10条
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
楼主认为,10.1.10的1和3有矛盾的地方,好比在高层住宅里,强电竖井三级负荷和一级负荷同竖井,消防设备配电采用了耐火电缆和防火线槽敷设;但是3条规定不能同竖井,要同竖井的话用绝缘矿物电缆。楼主以为都是给消防设备供电,1条和3条明显冲突。而楼主碰到好多设计人直接依照3条,他们认为用绝缘矿物电缆肯定没错,再说安全性也高,造价高反正自己不花钱;而1条是黑体字,现在基本上没人看,直接3条,消防电缆直接绝缘矿物电缆,有的还在防火线槽内敷设......;1条成摆设了尤其是在竖井内敷设。
zfhwlr
2017年11月17日 16:33:42
2楼
以前合井不安全,现在说白了就是让你分井敷设,啥事没有。