PKPM前辈们请进,遇到这种情况如何解决
工程兔
工程兔 Lv.4
2017年11月13日 11:00:09
只看楼主

这个模型是半地下一层框架结构,最外侧是地下室外墙,外地面与图中圈起来的柱相连的短肢墙齐平。SATWE计算后,圈起来的柱剪压比超限,发现计算时将此柱分成了上下两个柱单元计算,请问各位前辈们都有什么高招,谢谢!

1.jpg
这个模型是半地下一层框架结构,最外侧是地下室外墙,外地面与图中圈起来的柱相连的短肢墙齐平。SATWE计算后,圈起来的柱剪压比超限,发现计算时将此柱分成了上下两个柱单元计算,请问各位前辈们都有什么高招,谢谢!

[`6Q4Z8RCY]($1H`%QM}3PX.jpg


1.jpg

xiaohe20060315
2017年11月13日 11:19:13
2楼
模型有问题吧,怎么会分成了两层的柱?局部的构件有标高不同,直接在单个构件里定义左右两端标高就可以,柱子剪压比不够,要截一下柱子的计算书出来才容易分析,应该主要是抗剪不过
回复
工程兔
2017年11月13日 11:26:01
3楼
xiaohe20060315 发表于 2017-11-13 11:19 模型有问题吧,怎么会分成了两层的柱?局部的构件有标高不同,直接在单个构件里定义左右两端标高就可以,柱 …计算显示这个柱(构件编号336)剪压比超限,找到后点开柱子编号变成了335,而且没有超限信息,我想它可能把柱子分成两个部分去计算了
回复
guoyong1798
2017年11月13日 11:31:59
4楼
把短的剪力墙做高,跟柱子一样高
回复
xiaohe20060315
2017年11月13日 11:32:28
5楼
工程兔 发表于 2017-11-13 11:26 计算显示这个柱(构件编号336)剪压比超限,找到后点开柱子编号变成了335,而且没有超限信息,我想它可能 …如果是这种情况,336部分的短柱需要箍筋全高加密,不过我还是觉得建模有问题,我做的地下室错位部分没有出现过这样的问题
回复
工程兔
2017年11月13日 11:38:08
6楼
guoyong1798 发表于 2017-11-13 11:31 把短的剪力墙做高,跟柱子一样高你说得对,但为了采光好,能不改变墙么
回复
qiangxq
2017年11月14日 07:52:06
7楼
感谢楼主分享!
回复
洞房不败之玉女
2017年11月14日 11:48:14
8楼
现在都可以建剪力墙了吗?不是不会算吗?
回复
chensaishuai984128
2017年11月14日 14:36:19
9楼
个人觉得 短肢剪力墙 对柱子有约束了 所以程序自动判断了 可以人工判断下的乏
回复
工程兔
2017年11月14日 15:14:26
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-14 11:48 现在都可以建剪力墙了吗?不是不会算吗?地下室外墙依旧有缺陷,没有参考价值,不过问题在柱子上
回复
工程兔
2017年11月14日 15:16:34
11楼
chensaishuai984128 发表于 2017-11-14 14:36 个人觉得 短肢剪力墙 对柱子有约束了 所以程序自动判断了 可以人工判断下的乏那这类柱子在PKPM中能调么
回复

相关推荐

APP内打开