地下室顶板~主楼和非主楼有高差时线管怎么样预埋最利于穿线?(已解决)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年11月11日 15:47:46
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-13 14:36 编辑 地下室顶板~主楼和非主楼有高差时线管怎么样预埋最利于穿线?不可能像水管一样做90度弯头

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-13 14:36 编辑

地下室顶板~主楼和非主楼有高差时线管怎么样预埋最利于穿线?不可能像水管一样做90度弯头

IMG_20171110_090957.jpg

IMG_20171110_090957.jpg

知乎圆桌
2017年11月13日 14:33:52
2楼
人气不够~自己分享下吧~ 两头各做一个过路盒利于穿线
IMG_20171113_131614.jpg

IMG_20171113_131625.jpg
回复
gkc1976
2017年11月15日 08:52:01
3楼
不错的资料新手学习一下
回复
赵氏可乐
2019年01月02日 01:13:06
4楼

如果存在高差其实只需要在高差位置加一个过线盒就可以解决,如下图:微信图片_20190102011132.jpg微信图片_20190102011008.jpg微信图片_20190102011125.jpg

希望对你有帮助,本人亲自施工得出的方法

回复
lwq1982127227
2019年01月03日 08:35:22
5楼
施工的不错,可以借鉴下
回复
清风疏竹
2019年01月09日 07:40:37
6楼
不错,好资料,下载了,谢谢楼主无私奉献
回复
hbs13829780462
2019年01月26日 15:07:28
10楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年01月28日 10:29:37
12楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年01月31日 11:01:43
15楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
kugua6818
2019年06月06日 13:02:51
16楼
非常不错
回复
dqzdhyl
2019年06月06日 15:26:07
17楼

现场实际经验、谢谢楼主分享。。。。