关于周期的问题,请各位前辈指教
lightmen
lightmen Lv.2
2017年11月08日 12:06:40
只看楼主

问题1:我想把它周期1变成完全的平动,怎么调整剪力墙和梁,目前最大的是200x600,最小为150x400.问题2:调整到底如何算是周边,如何算是中心。我之前看到有人说远离刚心质心的为周边,是否正确。谢谢回答

问题1:我想把它周期1变成完全的平动,怎么调整剪力墙和梁,目前最大的是200x600,最小为150x400.
问题2:调整到底如何算是周边,如何算是中心。我之前看到有人说远离刚心质心的为周边,是否正确。
谢谢回答

fd01acd0c81e95092b24692a8e586a9.png


c68e3728c08c3e05c4497221dea2cc6.png


d5a61df24349afe28ed3cecee8275dc.png

结构生活
2017年11月08日 16:30:21
2楼
目前来看,周期及周期比都符合规范要求,只是这种平面是典型的对抗震不利的平面
回复
zxwab_cn
2017年11月08日 16:36:21
3楼
加大东西山墙剪力墙刚度
回复
龙枪虎豹骑
2017年11月09日 10:33:47
4楼

感谢楼主分享
回复
考试小能手
2017年11月09日 10:37:21
5楼
调整外围剪力墙结构比较合适
回复
米汤
2017年11月09日 11:01:24
6楼
好东东,谢谢分享
回复
洞房不败之玉女
2017年11月09日 11:43:53
7楼
平面太不规则了
回复
kaikaiisworking
2017年11月10日 08:52:51
8楼
感觉建的模型悬挑构件好多啊。
回复
o如梦无痕o
2017年11月10日 11:28:35
9楼
周期比满足要求就行了。调整成完全的平动是没有必要的。
如果非要调整。把凹角部分的剪力墙都加起来基本就没问题了
但是目测估计建筑功能不允许
回复
xiaohe20060315
2017年11月10日 11:59:51
10楼
拉结不够理想
回复
frey841024
2017年11月10日 13:01:46
11楼
您这个平面不超限吗? 还有客厅里面的厨房的那个梁布置是怎么个情况啊。。。。。。
回复

相关推荐