国家和地方为了规范房地产市场、保证住宅建设质量、提高住宅设计水平、适应我国城镇住宅建设发展和人民生活水平提高的需要,先后出台了一系列有关住宅建筑的“设计规范”或“设计标准”,如果开发商们能够按照设计要求进行施工,也就不存在质量问题了。 问题是,有些开发商为节约成本,提高利润率,就偷工减料不按国家标准施工,造成住宅质量降低,坑害消费者。下面记者列举一些重要配电项目的国家标准,以便购房者参考。
问题是,有些开发商为节约成本,提高利润率,就偷工减料不按国家标准施工,造成住宅质量降低,坑害消费者。下面记者列举一些重要配电项目的国家标准,以便购房者参考。
一、电表与用电负荷:
国家标准规定,一般两居室住宅的用电负荷为4.0kW,电表规格为10(40)A。
二、住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1. 采用TT、TN-C-S或TN-S接地;
2. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方法配线,导线应采用铜线;每套住宅进户线截面不应小于10mm2;
3. 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4. 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5. 每套住宅应设总的断路器;
6. 卫生间应作局部等电位联结。
三、电源插座的数量和内容,不应少于下表的规定:
部位设置数量
卧室、起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的组合插座两组
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械及空调器 专用单相三线插座各一个
住宅电气设计专家认为,我国住宅电气设计的容量低于发达国家和地区,如日本、中国香港等,即使是新颁布实施的国家标准规定的电气容量设计,也低于中国香港和日本2-3倍,因此看来,我国电气设计标准亟待提高,与国际标准接轨。