零线、地线问题,有点乱,求解释..
sjpippo
sjpippo Lv.2
2017年11月05日 15:43:08
只看楼主

从变电所放4芯电缆至配电室GGD柜子中,零线接N,请问地线怎么接呢?配电室的负荷380 V220V设备都有啊,怎么实现呢?

从变电所放4芯电缆至配电室GGD柜子中,零线接N,请问地线怎么接呢?配电室的负荷380 V220V设备都有啊,怎么实现呢?
免费打赏
beida_energy
2017年11月09日 16:34:53
53楼
风平浪静02 发表于 2017-11-9 15:11 呵呵,事实现象,正确的理论根据,就是最有力的证明。你有吗,哪怕一顶点儿。你也无需规范规范地证明你 …哈,这就是你诋毁国标的依据吧?那你怎么不敢说错在哪里了呢?
回复
beida_energy
2017年11月09日 16:35:28
54楼
风平浪静02 发表于 2017-11-9 15:11 呵呵,事实现象,正确的理论根据,就是最有力的证明。你有吗,哪怕一顶点儿。你也无需规范规范地证明你 …所以,阿Q的傻笑 也是一种笑!
回复
风平浪静02
2017年11月09日 16:40:46
55楼
beida_energy 发表于 2017-11-9 16:34 哈,这就是你诋毁国标的依据吧?那你怎么不敢说错在哪里了呢?呵呵,呵。诋毁不敢当,有没有错,你问图片中说话的人(千万不要说我们没有旁证)。哈哈,哈哈,哈。:P:P:P
回复
风平浪静02
2017年11月09日 17:16:48
56楼
希望楼主正确对待:从变电所放四芯电缆到配电室,在GGD柜子里 (N) 排与(PE)排 用小铜排连接,把变电所引过来的(PEN)线接在(N)排上。在(PE)排处,重复接地。不必理会变电所是TN-C、TN-S、TN-C-S、还是TT系统,因为你只有四芯电缆。

那些不懂装懂的,是不解决问题的。
回复
beida_energy
2017年11月12日 20:00:19
57楼
风平浪静02 发表于 2017-11-9 17:16 希望楼主正确对待:从变电所放四芯电缆到配电室,在GGD柜子里 (N) 排与(PE)排 用小铜排连接,把变电所引 …不必理会变电所是TN-C、TN-S、TN-C-S、还是TT系统教育你一下:运行TN-S系统,就说是全系统PE和N导体都是分开的!如果运行的是TN-C-S系统,才可以出四根导线!
回复
风平浪静02
2017年11月13日 08:41:48
58楼
beida_energy 发表于 2017-11-12 20:00 教育你一下:运行TN-S系统,就说是全系统PE和N导体都是分开的!哎,哎哎。你是不是精神空虚,如果只是为了玩玩,建议你撸起苦子自己干。如果是想往“教授” 有些迫不及待,建议你多多滴发【谢谢分享!】帖子。 你刚刚从“卖萝卜的大叔”那里“谢谢分享”,就到这里来贩卖啊!你真的不怕丢人啊! 下面给你贴一张图片;5906225你可以教育教育图片中说话的,与我们丝毫没有相干。;P;P;P
回复
beida_energy
2017年11月13日 10:53:20
59楼
风平浪静02 发表于 2017-11-13 08:41 哎,哎哎。你是不是精神空虚,如果只是为了玩玩,建议你撸起苦子自己干。如果是想往“教授” 有些迫不及待 …你说的只是一个个例,就是离的近可以出一根导体,但离着远就不行!因为TN-S就是全系统PE和N导体都是分开的!而且,你怎么知道人家离多远?而且 ,低压柜内部的PE和N导体也是在制造的时候就是分开的!费这个事分开闹着玩吗?
回复
风平浪静02
2017年11月13日 14:32:58
60楼
beida_energy 发表于 2017-11-13 10:53 你说的只是一个个例,就是离的近可以出一根导体,但离着远就不行!因为TN-S就是全系统PE和N导体都是分开 …呵呵,图片中说的是不是个例,你去问图片中说话的。离近可以,离远就不行。你也可以去问图片中说话的。与我们毫不相干。你知道什么是TN-S 系统吗?你什么都不知道。你就是“。”是省略号,你都不知道。你知道什么是三相交流电的相序吗?相序是可以被分配的吗?这些基础的知识先搞搞明白,再去回答人家“近可以”,“远就不行”吧。;P;P;P