近日维修一冷库,3P风冷一体机,R22,DD22冷风机,库体12立方,20分钟左右膨胀阀关死,低压直接到零。开机工况正常高压15,低压2,换过压缩机,过滤器,膨胀阀,阀是丹佛斯TEX2,3号芯,2号芯也换过。每次都这样,真搞不来了,求教各位大神。
近日维修一冷库,3P风冷一体机,R22,DD22冷风机,库体12立方,20分钟左右膨胀阀关死,低压直接到零。开机工况正常高压15,低压2,换过压缩机,过滤器,膨胀阀,阀是丹佛斯TEX2,3号芯,2号芯也换过。每次都这样,真搞不来了,求教各位大神。
2楼
坐等,补充,能降到负10度左右,低压1.8,然后一分钟内低压至零,到室内手摸感温包能听到明显气流声,又能工作3-5分钟,然后又低压回零。:'(
回复
3楼
雨花冷机 发表于 2017-10-30 12:02 坐等,补充,能降到负10度左右,低压1.8,然后一分钟内低压至零,到室内手摸感温包能听到明显气流声,又能工 …明显的属于堵塞问题,并不是膨胀阀自动“关闭”。检查并清洗供液过滤器(一次性的应更换),电磁阀,膨胀阀的进液滤网。很可能存在冰堵。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-30 17:53 明显的属于堵塞问题,并不是膨胀阀自动“关闭”。检查并清洗供液过滤器(一次性的应更换),电磁阀,膨胀 …总计换了4个过滤器了
回复
5楼
搞不好是冰堵引起的
回复