请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。谢谢您的回复。
回复
3楼
我是新手,求问楼主这是什么书,谢谢了
回复
4楼
麦翠西 发表于 2017-10-25 22:58 我是新手,求问楼主这是什么书,谢谢了是05SDX006:)
回复
5楼
那是肯定按一次电流来的。
回复
6楼
wang171468177 发表于 2017-10-27 20:23 那是肯定按一次电流来的。 谢谢您的回复。您的意思是按低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流得到的?但那个电流是841A,如何得到80A这个值呢?也即上面标注为红色的80A如何得来?期待您的再次回复。
回复
7楼
高压短路电流是841,但你不能按841去保护。他一般会以额定电流的8倍左右去做了定值。
回复
8楼
wang171468177 发表于 2017-10-30 17:29 高压短路电流是841,但你不能按841去保护。他一般会以额定电流的8倍左右去做了定值。 谢谢您的回复。新手弱问一下为什么按8倍左右做定值?即使按8倍,整定也应该是100A左右。期待您的再次回复。
回复
9楼
楼主可以分享一下这书的电子档吗?我的版本是泛黄的,还不怎么清晰。。谢了
回复
10楼
采石人 发表于 2017-10-31 09:26 楼主可以分享一下这书的电子档吗?我的版本是泛黄的,还不怎么清晰。。谢了 我这个和您的一样也不清晰。我正在找清晰的版本,如找到了一定分享给您。
回复
11楼
新手弱问一下为什么按8倍左右做定值?即使按8倍,整定也应该是100A左右。提前谢谢您的回复。
回复