10KV油变烧坏原因是什么???求助
zssgood2study
2017年10月21日 08:40:38
只看楼主

低压侧还没带负荷,送上高压侧就冒烟了,油也黑了

低压侧还没带负荷,送上高压侧就冒烟了,油也黑了

IMG_20171019_102614.jpg


IMG_20171019_102728.jpg


IMG_20171019_103123.jpg

免费打赏
zssgood2study
2017年10月21日 08:43:00
2楼
铁芯的接地铜箔烧断了。第二张图上
回复
maquanxi723
2017年10月21日 10:43:09
3楼
多种原因:异物、金属碎屑、低压短路、分接开关不到位、线包固定不好、变压器油绝缘等。
回复
鸭江绿水
2017年10月21日 20:03:26
4楼
送电前,做实验了吗,各项指标合格吗?
回复
beida_energy
2017年10月23日 10:40:46
5楼
看着像高压绕组的问题,那原因就多了,比如制造缺陷等。
回复
ssqqugamd
2017年10月23日 10:45:43
6楼
高压绝缘击穿造成匝间短路的可熊性较大,因为送电瞬间产生次暂态峰值使自感电势产生匝间电位分布不均匀造成。
回复
lxm0765
2017年10月23日 15:45:54
7楼
匝间短路了。
回复
zssgood2study
2017年10月25日 18:57:34
8楼
鸭江绿水 发表于 2017-10-21 20:03 送电前,做实验了吗,各项指标合格吗?没有做局部放电和温升,耐压做了
回复
zssgood2study
2017年10月25日 18:58:50
9楼
ssqqugamd 发表于 2017-10-23 10:45 高压绝缘击穿造成匝间短路的可熊性较大,因为送电瞬间产生次暂态峰值使自感电势产生匝间电位分布不均匀造成 …供电局的人也是这么说的,看来要拆线圈了
回复
ssqqugamd
2017年10月26日 11:50:35
10楼
只做耐压试验怎么行呢?局部试验也就是脉冲试验,任何电力变压器投入运行前耐压和脉冲试验必需得做!
回复
wsx070419
2017年10月27日 21:55:18