2楼
铁芯的接地铜箔烧断了。第二张图上
回复
3楼
多种原因:异物、金属碎屑、低压短路、分接开关不到位、线包固定不好、变压器油绝缘等。
回复
4楼
送电前,做实验了吗,各项指标合格吗?
回复
5楼
看着像高压绕组的问题,那原因就多了,比如制造缺陷等。
回复
6楼
高压绝缘击穿造成匝间短路的可熊性较大,因为送电瞬间产生次暂态峰值使自感电势产生匝间电位分布不均匀造成。
回复
7楼
匝间短路了。
回复
8楼
鸭江绿水 发表于 2017-10-21 20:03 送电前,做实验了吗,各项指标合格吗?没有做局部放电和温升,耐压做了
回复
9楼
ssqqugamd 发表于 2017-10-23 10:45 高压绝缘击穿造成匝间短路的可熊性较大,因为送电瞬间产生次暂态峰值使自感电势产生匝间电位分布不均匀造成 …供电局的人也是这么说的,看来要拆线圈了
回复
10楼
只做耐压试验怎么行呢?局部试验也就是脉冲试验,任何电力变压器投入运行前耐压和脉冲试验必需得做!
回复
11楼
谢谢分享,大家共同进步!
回复