光伏汇流箱的小开关为什么时不时会跳???
hb20002000
hb20002000 Lv.7
2017年10月19日 13:37:12
来自于断路器
只看楼主

公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?

公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。

大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。

自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?



01.jpg


02.jpg

chms06
2017年10月19日 17:00:37
2楼
箱内温度太高,一般开关是在+40℃,不需要降容,但超过40℃,都要降容使用。
太阳直晒导致的箱内温度太高,需要解决箱内温度
回复
hb20002000
2017年10月20日 10:07:59
3楼
chms06 发表于 2017-10-19 17:00 箱内温度太高,一般开关是在+40℃,不需要降容,但超过40℃,都要降容使用。太阳直晒导致的箱内温度太高, …看来需要排风降温措施,那么开关有没有可能存在问题呢?
回复
xuexi999123
2017年12月29日 10:10:59
4楼
箱内温度太高,一般开关是在+40℃,不需要降容,但超过40℃,都要降容使用。 太阳直晒导致的箱内温度太高,需要解决箱内温度
#2 1