请教地下室顶板问题
五六小客
2017年10月16日 14:44:41
只看楼主

本人很少做地下室,以前做过的小区也是楼与楼之间的纯地下室,现在这个项目情况是这样的,一个商业区,由多栋单层组成,纯地下部分只有单体之间的消防通道,如图。我想请问的是,单体内的顶板作为嵌固层,正常情况单体内的框架梁梁宽可以做的比纯地下小一点,我这个单体靠的太近以致纯地下只有一跨,我是不是也可以做不一样的梁宽,比如室内做到300以内(避免四肢箍),纯地下的的部分(消防通道)框梁宽度做到400左右,

本人很少做地下室,以前做过的小区也是楼与楼之间的纯地下室,现在这个项目情况是这样的,一个商业区,由多栋单层组成,纯地下部分只有单体之间的消防通道,如图。我想请问的是,单体内的顶板作为嵌固层,正常情况单体内的框架梁梁宽可以做的比纯地下小一点,我这个单体靠的太近以致纯地下只有一跨,我是不是也可以做不一样的梁宽,比如室内做到300以内(避免四肢箍),纯地下的的部分(消防通道)框梁宽度做到400左右,
TIM图片20171016144139.png

TIM图片20171016144139.png

免费打赏
x1xqq
2017年10月16日 16:18:12
2楼
考虑顶板上走消防车,梁应用四肢箍了。
回复
danlyn
2017年10月16日 16:24:52
3楼
可以做不一样的梁宽,但要考虑较宽梁的最外侧两根负筋的锚固问题。一般梁宽尽量统一,主要是为了负筋能拉通,避免柱头钢筋过多,不好浇筑。
回复
五六小客
2017年10月16日 21:19:10
4楼
x1xqq 发表于 2017-10-16 16:18 考虑顶板上走消防车,梁应用四肢箍了。恩 室外通道肯定是至少400宽了,只要室内,因为地下室除了个通道基本全在室内,用400宽和300造价还是差好大,我就是没经验这种情况,室内是单独考虑还是需要考虑和通道的梁宽做一样做到400
回复
chensaishuai984128
2017年10月17日 09:23:37
6楼
五六小客 发表于 2017-10-16 21:19 恩 室外通道肯定是至少400宽了,只要室内,因为地下室除了个通道基本全在室内,用400宽和300造价还是差好 …室内也做到400?剪力墙的话 太浪费了吧
回复
五六小客
2017年10月17日 10:13:38
7楼
chensaishuai984128 发表于 2017-10-17 09:23 室内也做到400?剪力墙的话 太浪费了吧多层框架主梁,8x8的柱网
回复
x1xqq
2017年10月18日 09:56:21
9楼
五六小客 发表于 2017-10-16 21:19 恩 室外通道肯定是至少400宽了,只要室内,因为地下室除了个通道基本全在室内,用400宽和300造价还是差好 …可以不同宽。即便同是在室内,也可不同宽,对连续的、同标高的,就是要注意一下钢筋的连续与不连续,原则是可连续的要连续
回复
求索
2017年10月18日 13:54:35
10楼
梁宽按计算,都可以吧
回复
xwxyyxf2000
2017年10月20日 11:05:42
12楼
谁规定要做400宽了,按实际计算来呗,考虑使用和成本呗
回复
风雪离
2017年10月24日 17:23:02
13楼
可以做不一样宽
回复
风雪离
2017年10月24日 17:23:05
14楼
可以做不一样宽
回复

相关推荐