高压熔断器的选择
huanglongmiao
2017年10月15日 20:57:23
只看楼主

一台2400KVA的升压变压器,高压侧是30KV,采用真空负荷开关+熔断器保护,熔断器额定电流选择63A,后来,业主说电流太小,问了熔断器厂家、变压器厂家,说法也不一致,请教此熔断器如何选择。谢谢各位大侠,请赐教。

一台2400KVA的升压变压器,高压侧是30KV,采用真空负荷开关+熔断器保护,熔断器额定电流选择63A,后来,业主说电流太小,问了熔断器厂家、变压器厂家,说法也不一致,请教此熔断器如何选择。谢谢各位大侠,请赐教。
免费打赏
huanglongmiao
2017年10月18日 20:41:28
2楼
请大家赐教!顶一下!自己顶一下。
回复
白工
2017年11月21日 11:17:02
3楼
真空负荷开关一般保护10KV 1000-1600KVA的变压器因为转移电流的限制.2400KVA的变压器应该选72A的熔断器是可行的。Ie*1.05*1.5=72A.
回复
电气交流
2017年11月21日 11:35:30
4楼
小了点,有两个校验或计算
1 按照变压器额定电流和是否有自启动电动机来校验
2 励磁涌流的校验,
回复