【2015年】某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电,柴油发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是( )。A、自动切换装置设置在变电站内B、自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内C、主备电源自动切换时间为20s D、主备电源自动切换时间为25s 解析:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.8消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。A错误,B正确;《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中5.1.1判断该宾馆为高层公共建筑,结合10.1.1和10.1.2确定消防用电应按一级或二级负荷供电。10.1.4消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。C、D正确。

【2015年】某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电,柴油发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是( )。
A、自动切换装置设置在变电站内
B、自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内
C、主备电源自动切换时间为20s
D、主备电源自动切换时间为25s
解析:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.8消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。