地下室配电室通风
qingyuntaxue
2007年12月27日 08:54:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教各们同仁们,地下室配电室通风是不是要上下排风,用不用排烟呢,两个各24.7平方米的配电室,外围都是人防,按每小时8次计算,排风量两 个才1427.9立方米每小时,如果还排烟,这样的双速风机风量小,好像没有啊。

请教各们同仁们,地下室配电室通风是不是要上下排风,用不用排烟呢,两个各24.7平方米的配电室,外围都是人防,按每小时8次计算,排风量两 个才1427.9立方米每小时,如果还排烟,这样的双速风机风量小,好像没有啊。
免费打赏
hlyu
2007年12月27日 09:22:08
2楼
地下室配电室只需通风换气设计,无需做排烟设计.(因为配电室火灾时,消控中心指令送排风机停止运行,进行气体消防灭火或超细干粉灭火器灭火).通风换气按每小时8次计算行.