请教:屋面的消防风机、消防电梯可以一条干线配电吗?
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2017年10月12日 09:27:18
只看楼主

请教:本项目屋面有消防风机21KW,消防稳压泵3KW,航空灯10KW,擦窗机电源:30KW,等均采用独立双回路供电,均是由负二层配电房出线,是否可以将负荷统一配电,二条满足负荷功率的回路由配电房出线至屋面,再从屋面进行分支配电,避免大量线路配电,浪费投资感谢,!!!

请教:
本项目屋面有消防风机21KW,消防稳压泵3KW,航空灯10KW,擦窗机电源:30KW,等均采用独立双回路供电,均是由负二层配电房出线,
是否可以将负荷统一配电,二条满足负荷功率的回路由配电房出线至屋面,再从屋面进行分支配电,
避免大量线路配电,浪费投资
感谢,!!!

QQ图片20171012092632.png

免费打赏
丛林突击
2017年10月13日 15:33:43
2楼
应该不能把
回复
cn39
2017年10月14日 12:57:28
3楼
非消防负荷与消防负荷分开配电
回复
sbg2000
2017年10月15日 07:56:42
4楼
实际操作可以,要看你当地消防部门了。消规里面有些不清晰。
回复
onetwe
2017年10月15日 17:08:46
5楼
非常不错的学习资料,感谢分享
回复
ssqqugamd
2017年10月15日 18:33:47
6楼
不可以!因为它们都是各自受控应急用电负荷馈线!这些设备屋面没有任何控制操作设备。当出现应急情况时是不可能到屋面上去操作的
回复
dalijiang
2017年10月16日 09:07:12
7楼
很明显不可以。
回复
木子水工
2017年10月16日 09:27:13
8楼
感谢楼主分享
回复
onetwe
2017年10月16日 09:28:49
9楼
学习了,好资料
回复
a396673967
2017年10月16日 09:56:49
10楼
增加一级配电
回复
echizenace
2017年10月17日 08:15:39
11楼
擦窗机是非消防的