一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!! 还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋
话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!!
还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
3楼
加固规范里按构造要求植筋时可以10d左右,差不多就是10cm。你这个板跨度有点大,构造不一定够,弯锚的话要剔梁不好施工,难以抉择,哈哈哈
回复
4楼
这么大的板,不知道当初设计时考虑到楼板的荷载没?估计四周的梁都要加固。植筋就没有弯锚这一说。
回复
5楼
板负筋在梁侧略斜向下植入,底筋水平植入,负筋植筋深度最少15d,外露部分不小于板跨的1/4;底筋外露部分满足搭接长度。在正确的植筋施工前提下,植筋的抗拉强度取钢筋抗拉强度,即破坏时是钢筋先屈服。但是植筋质量不行的话,那就难说了。边梁截面和配筋有必要复核,必要时先对边梁进行加固。
回复
6楼
这么大跨度直接做板?还不找人设计,胆子够大。
回复
7楼
danlyn 发表于 2017-10-13 11:25 板负筋在梁侧略斜向下植入,底筋水平植入,负筋植筋深度最少15d,外露部分不小于板跨的1/4;底筋外露部分满 …兄弟,给你赞一个!你们院有没有通用的植筋说明,或是加固说明,发我一个,谢谢! 1670540823@qq.com
回复
8楼
ganqinghao 发表于 2017-10-15 16:16 兄弟,给你赞一个!你们院有没有通用的植筋说明,或是加固说明,发我一个,谢谢! 我没有专门的说明,你这个板跨度较大,板厚、配筋都需要设计,阴角处还得有构造钢筋。这么大跨度板做完之后,边梁抗弯抗扭不一定满足。该加固的要加固。 植筋时,负筋,底筋原则上都是在梁侧植入。因为负筋钻孔时太靠近梁上边缘,所以略向下倾斜植入。植筋孔一定要交替刷、吹,清理干净,具体的步骤,要求,网上可以找到。规范里也有。
回复
9楼
danlyn 发表于 2017-10-16 11:45 我没有专门的说明,你这个板跨度较大,板厚、配筋都需要设计,阴角处还得有构造钢筋。这么大跨度板 …这么大一块 异形板 没次梁吗:Q
回复
10楼
为啥不放弃
回复
11楼
chensaishuai984128 发表于 2017-10-17 09:27 这么大一块 异形板 没次梁吗板做两百厚嘛:D
回复
12楼
学习了,不错的资料
回复