制药废水污水站改造方案求助
环保听
环保听 Lv.2
2017年10月09日 15:07:05
来自于水处理
只看楼主

求助!!!本人接手一300顿制药废水污水处理站改造,污水厂构筑物全地下,采用调节沉砂池+初沉池+两级厌氧生物滤池+两级接触氧化+絮凝沉淀。主要问题是厌氧、好氧池容都偏大,停留时间太长,仅一级厌氧池就6个小时,二级厌氧滤池24个小时,一、二级接触氧化池停留时间都为12小时。另外二级厌氧填料为卵石,其他厌氧及好氧为弹性填料。另进水CDO2000,BOD500,ph7.5 求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。

另进水CDO2000,BOD500,ph7.5
求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。
免费打赏
水是谁的水
2017年10月10日 09:51:32
2楼
制药的药品种类是什么,有没有中药制剂,按COD来说不用那么长时间的生化,但是不排除制药厂更换药剂种类等其他因素,建议还是问清楚情况
回复
金刚达人
2017年10月10日 10:04:09
3楼
设计还是按照300立方水量设计,不要只看眼前只有100m3水量。主要了解清楚是生产化学药剂还是中成药剂等产品,这对工艺选择影响很大。如果按照300m3设计,这样可以了。
回复
黑山老妖10086
2017年10月10日 16:29:00
4楼
不用缩小 制药的废水厌氧停留时间长点没问题的
回复
jiushile
2017年10月10日 21:38:28
5楼
厌氧池为水解酸化,将COD中不可生化的有机物转化为BOD,6-12个小时应该够用。“厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。”这个问题问的没怎么看懂。该废水需要去除总氮?如果需要去除总氮需要碳源。接触氧化是去除BOD的不需要碳源。厌氧时间长会产生BOD即你说的碳源,不会不足的。二级厌氧应该为缺氧池吧,进行反硝化,采用卵石为填料,生物不容易挂膜,另外卵石比表面积小,所以池子会设计很大。
回复
华卓过滤
2017年10月10日 21:53:34
6楼
您好,问题解决了吗?
回复
大好人02
2017年10月11日 11:55:28
7楼
两个厌氧,第一个应该是水解酸化池,毕竟水的生化差。只是卵石填料是神马?
回复
环保听
2017年10月12日 10:28:55
8楼
这是个改造项目,说的是两级厌氧+接触氧化。厌氧采用厌氧生物滤池,第一级用的弹性填料,第二级用的卵石。效果不好,想把后面的卵石换了,你们说是取了后加搅拌还是换成什么其他材料,第二级厌氧分两格并联,每格尺寸12m X3.2mX4.5m,感觉长条形加一个搅拌器没效果吧?
回复
未末绿
2017年10月12日 11:09:41
9楼
这个没影响吧,但是用鹅卵石做填料,头一次见。
回复
闭门車
2017年10月12日 16:18:41
10楼
不知道你说的池子大的依据是什么。池子需要多大是要计算负荷得来的,不是拍脑袋出来的。
回复
taonijiuxihuan
2017年10月13日 09:34:49
11楼
可以设超越管
回复

相关推荐

APP内打开