防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
2楼
这方面我太弱了。
回复
3楼
铠装电缆本身可以直接敷设在相应的防爆区,钢管是起保护作用,不涉及防爆保护。
防爆的关键,在于防爆区的划分,再根据防爆的等级选择电器产品。现在以采用隔爆型产品为主,对电缆敷设、电缆进箱子、现场开关采用,都有严格要求,如果一个地方没采用防爆措施,等于整个区域都处于危险区,是审查的重点。
回复