请教关于钢屋架结构工业厂房雨水排水的问题
amy潇湘
amy潇湘 Lv.2
2017年10月04日 15:54:43
只看楼主

工程概况: 厂房位于河南兰考地区,厂房长120米 宽80米,厂房屋顶双坡,为钢屋架结构。问题1:现阶段,打算采用侧雨水斗,重力流外排水,圆管排水。厂房内钢柱子大概8米一跨。由于考虑用重力流排水,天沟深浅,以及钢屋架天面不宜积水等问题,所以我每夸设置一根DN100的排水管及DN100的侧雨水斗。但我觉得每夸设置一根雨水管似乎也太密了,整个厂房下来就32跟DN100的管了。想请问一下这样设置是否合理?或者有没有更好的建议?


问题2:这个项目现在面临一个问题:业主想厂房美观一些,所以要求采用方型的管道排水,但是方型管道的排水量以及尺寸我这里也没有。希望能有朋友提供一下。

问题3:一般雨水管的数量 大家是怎么定的?是汇水面积总雨水量除以每根管的排水量? 还是按照汇水面积除以 200平方米(设计手册上写的是每根雨水管能排200平方米的雨水量)?
免费打赏
霜happy
2017年10月11日 17:27:22
12楼
感谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年10月12日 08:40:44
13楼
感谢楼主分享的资料!
回复
onetwe
2017年10月12日 10:02:09
14楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
xjghns
2017年10月12日 15:03:24
15楼
感谢楼主分享
回复
xjghns
2017年10月12日 15:30:48
16楼
感谢楼主分享
回复
xjghns
2017年10月12日 15:31:04
17楼
感谢楼主分享
回复
xjghns
2017年10月12日 15:31:25
18楼
感谢楼主分享
回复
老有所为
2017年10月13日 01:57:52
19楼
谢谢分享。
回复
doormark
2017年10月13日 03:45:15
20楼
您們計劃建造一座厂房(长120米 宽80米:是屋顶採取左右双向斜坡的钢结构廠房)是不是?
如果是,可參考以下建議:

1.建議將钢柱大概8米一跨的設計,改成6米或9米比較不會浪費材料,如果改成6米一跨的設計,建議每兩夸设置一根DN100的排水管,如果改成6米一跨的設計,就依您們每夸设置一根DN100的排水管應該就不會太密了,但滴水下簷的落水斗(天溝)訂制,不論怎樣均建議要放大到180mm以上或200mm左右的大小,且盡量採用厚度1.2mm以上的不銹鋼板、或與屋面板同顏色的較厚彩鋼板(厚度一樣要在1.2mm以上)來加工配合比較妥當。

2.建議您們初稿擬好後,務必找合法的設計院、或有設計資值的銹鋼公司、或合法的監理公司進行溝通,然後再繼續後面的動作,以免日後有所困擾。