消防局要我给地下室的配电室加灭火系统,我看看还是不会设请教大家
消防局要我给地下室的配电室加灭火系统,我看看还是不会设请教大家
2楼
面积小的话可以考虑设悬挂式七佛丙烷自动灭火系统,比较方便
回复
3楼
手推车灭火器,如果项目重要,现在消防局要求用气体灭火的。
回复
4楼
消防局要加灭火系统,我看了书还是不太明白泄压口,和管道的管径怎么确定
回复
5楼
谢谢大家赐教
回复
6楼
你就叫专业公司设计就好了,我以前做过,用SDE气体自动灭火系统,就是叫专业公司设计
回复
7楼
气灭系统就像是现在的冰蓄冷系统一样,属于专业的设备提供厂家设计出图的,你就叫设备提供厂家设计图纸就行了,他们是专业的,我们设计院都没有他们专业。
自己如果想学习一下要话,可以看看《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005,里面都有计算原则的
回复
8楼
是的我做的小型的一般也是请专业的公司设计并安装,这比较可靠一点!
回复
9楼
多谢大家指点
回复
10楼
我一般用气溶胶
回复