电动机应该直接启动
blacksasori
2017年09月29日 16:33:26
只看楼主

记得之前看过一本规范,上面有一句话,规定了某种情况下电动机应该直接启动。但是忘了具体在哪了,哪位大大有印象可以告知一下吗?

记得之前看过一本规范,上面有一句话,规定了某种情况下电动机应该直接启动。但是忘了具体在哪了,哪位大大有印象可以告知一下吗?
免费打赏
cmb178
2017年09月29日 20:54:17
2楼
《工业与民用配电设计手册》第四版 1078页下部
基于上述,低压配电设计中笼型电动机全压启动的判断条件可简化为:电动机起动时配电母线的电压不低于系统标称电压的85%。通常,只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压起动。仅在估算结果处于边缘情况时,才需要进行详细计算。

DGJ08-100-2003上海市低压用户电气装置规程 第5.7.6要求:“电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,消防设备允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的15%”
回复
qingdaodaqingnian
2017年10月02日 11:14:00
3楼
电源容量足,导线截面大地方,电动机首先直接启动。
比如,100毫米的车床,主电动机为22KW ,也是直接启动的。就是考虑大设备,安装地点的电源容量大,可以简化启动方式。